Ich habe an einer 16A Schuko-Steckdose mit 12A geladen.
Allerdings mit einem 20m langen Verlängerungskabel (3 x 2,5mm²) dazwischen.
Weil ich ursprünglich Elektroinstallateur gelernt habe wollte ich das gezielt testen.(z.B. für den Urlaub im Ferienhaus) Die Steckdose wird dabei ordentlich heiß.
Nach ca. 10 mal laden waren die Kontakte in der Steckdose verglüht.
Es kommt auch ein bisschen auf die Länge und den Querschnitt der Leitung vom Sicherungskasten bis zur Steckdose an.
Jetzt lade ich meistens an einer 11Kw Wallbox.
Alles anzeigen
Hier mal nachträglich 2 Bilder von der Steckdose....
Da steht zwar 16A drauf, ist aber nicht für 16A Dauerstrom geeignet.
Der "normale" Verbraucher denkt aber: Och, steht ja 16A drauf, dann kann ja nix passieren.
Die maximale Dauerbelastbarkeit von Schutzkontaktsteckdosen ist von derart vielen Faktoren abhängig (Leitungslänge, Materialqualität der Steckkontakte, Verarbeitungsqualität des Steckers am Ladeziegel, dem Wirkfaktor cos phi. uvm), so das kein Hersteller hierzu verbindliche Angaben machen kann.
Ich kann nur jedem davon abraten, den Ladeziegel ohne Kenntnisse der Installationsqualität als Dauerlösung zu benutzen.